两台M440分别带2台电机 两台电机轴为机械硬连接,请问两台440参数需要怎么调 能达到出力一样同步运行?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2675°C
2
  • lipingrd
  • 83393570
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:54:12 | 显示全部楼层
两台变频器,主的那台设置成转速控制;从的那台设置成转矩控制,转矩给点值来自主变频器的实际转矩。

详细的参数设置情况,详见——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6677&loginID=&srno=&sendtime=

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6930&loginID=&srno=&sendtime=

虽然变频器型号不是完全一致,但是原理是一样的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 20:58:15 | 显示全部楼层
通常这样的系统电机要相同,变频器也要相同,特别是功率部分(大负载的功率元件各主要参数尽量相近匹配)。调试时分两步:1)各自调试优化,并确认转向;2)机械同轴连接后,将速度给定依次给入主从变频器。