支付宝扫一扫领红包
我现在用CP341进行485通信,现在可以通过485发送数据到PC的串口,但是串口调试助手发送给PLC的数据接收不到,两边都设置通信参数为 9600 8 even 1 并且通信模块上面的RED灯闪烁</p>
        问题补充:
接收数据也要设置数据长度?

图片说明: 1,模块调用图片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2324°C
2
  • 大飞机
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 22:02:15 | 显示全部楼层
你没有设定数据块的起始地址DBB_NO,也没有给定接收的数据长度LEN。
参见附图。
补充:应该设置的。
                              
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 22:20:56 | 显示全部楼层
DBB_NO没有填啊