设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]设备运行累计时间编写

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 18209|回复: 2

[求助-西门子PLC200]设备运行累计时间编写

[复制链接]

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 21:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
要编写一个设备累计运行时间?怎么编写,怎么是变量断电依然保持,下次上电之前就自动开始计数</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
18211°C
2
  • ULxbhnVd
  • tyr5507
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 21:50:46 | 显示全部楼层
参考下述实例:
、用西门子PLC S7-200实现工作小时累计:
http://www.plc100.com/siemens/shili/gongzuoxiaoshi.htm
、s7-200 S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的程序:
http://www.ziwai.net/article-2-1.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-7-8 23:01:52 | 显示全部楼层
读取系统时间,比较累积存到数据块中就行了,数据块是断电保持的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以有多种方式 上面的是一种,也可以读系统PLC时间来计算,数据写在带断电保持的数据块中就可以!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参考西门子关于设备累计时间的功能块,链接:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=29598009&caller=view
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看了阿鸣老师提供的《用西门子PLC S7-200实现工作小时累计》的链接,带有存储地址更换和存储次数存储,很受启发。
用PLC做设备累计运行时间,我们在实际生产中经常用到,为设备计划检修提供了重要的数据。
我上传了张程序图,供楼主参考一下,如果想断电依然保持,可以修改秒分时的变量地址,因为M存储区的前14个字节的默认设置是非保持,你在“系统块”里进行设置保存并下载后,在断电时自动将这些存储区保存在EEPROM中。这样在断电时,M存储区的前14个字节(MB0至MB13),在CPU模块失去电源时被永久性保存在EEPROM中。
请见上传&quot;秒分时&quot;图片
                                                      
图片说明:1,秒分时  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            牵扯到2个知识点:
1.200的断电数据保存问题(该问题网站内讨论很多,例如可以将数据保存在MB0~MB13中,并且在系统块中设置这个区域断电保持)
2.运行时间累计问题,将时、分、秒计时器分别按60进制运算,满60进1解决。
                                                      
图片说明:1,参考程序段  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            S7-200最好还是用读取系统时间,比较时间差,然后把时间差存储到一个或多个数的组合中去最准确。用计数器出来数据不是特别准确!
数据组合再调用永久存盘函数进行永久存盘!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 17:35 , Processed in 0.286248 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表