设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] STEP7硬件无法更新

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4563|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] STEP7硬件无法更新

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 17:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
从INTERNTR下载的硬件在硬件目录中.选择时提示不能选择.参见图片.STEP7版本一并提供.是何原因?怎样解决?</p>
        问题补充:
首先要感谢各位大侠的热心解答.本人以前用的都是200PLC.现在刚接触300PLC.试着找个实物练习.
1.见图片1PG里只CPU版本最高只有V2.6.实际CPU版本V2.6.1不知有没有影响.硬件更新里最高只有V2.6.
2.程序或硬件组态都无法下传进PLC见图片2.是因为硬件版本,还是其它原因.怎么解决!!
再次感谢大家.

图片说明: 1,图片 2,图片2 3,图片1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4565°C
2
  • qoevdav
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 18:52:00 | 显示全部楼层
1、解决方法:
离线安装升级包:
《硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2014 年 03),下载了解:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=23183356&caller=view
硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2014 年 03,解压后直接安装,下载:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/jM/jMxNDE1AAAA_23183356_DL/STEP7_HSPs.zip
2、何原因?
见,安装或升级 STEP7 软件的技巧与小窍门:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=24059047&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
3、问题补充:
、CPU高版本兼容低版本。.实际CPU版本V2.6.1没有影响。
、可能的原因:
、可能你的CPU 314C-2DP没有配置MMC卡。S7-300系列必须配置MMC卡‘。
、或你的MMC卡‘有问题,或容量不够。
、可能CPU中旧的硬件配置产生的SDB(系统数据块)仍然存在CPU中,没有清除。下载新的硬件组态,又产生新的SDB,产生系统冲突,所以无法执行下载。对CPU进行一次完全复位,清除CPU 中工作存储器中的所有程序。

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-27 19:05:53 | 显示全部楼层
更新硬件库正确的安装方法:
1、首先打开项目的“HW Config”(硬件组态管理器)。点击菜单项“Option”→“Install HW Updates”。
  2、先在弹出的“Install HW Updates”询问框中,点击“OK”按钮后,又在弹出的“Settings”对话框中先点击“OK”按钮,再在“Settings”询问框中,点击“Yes”按钮,即最终弹出组态硬件库更新操作窗口“Install HW Updates”。
   3、在硬件库更新操作窗口“Install HW Updates”中,可选择“Download from Internet”(从Internet网络下载),或“Copy  from disk”(从磁盘中已有的组态硬件库文件包里复制),这两种方式更新组态硬件库。
   4、如果选择“Download from Internet”方式,可能下载等待时间较长;
硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包 (HSP - 自 2014 年 03)
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=23183356&caller=view
5、如果选择“Copy  from disk”方式,更新操作时间短,在打开的对话框中选择Copy from disk 点击 Execute选择你光盘下面的HSP文件夹下的.XML文件即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            人家告诉你已经提供了 你还安装什么啊  
硬件配置中用于安装硬件更新的 STEP 7 硬件支持包
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1121&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            难道是你系统里本来就已经包含了这两个选项的内容?
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 07:41 , Processed in 0.169124 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表