如题,本人现下想将3套西门子315-2DP的PLC组态到一个wincc画面里,选用的通讯方式为Profibus-DP,请问在wincc里是否只需要在profibus通讯下建立三个握手连接,然后分别对应各自在电脑上的终端即可?由于3套PLC要通过一台电脑监控,请问硬件通讯该如何接线呢?需要3块CP 5611卡么?另外DP通讯距离是不是不能超过50米?否则要用中继器?请大神们帮帮小弟解决下这个问题,越详细越好,小弟感激不尽</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2554°C
2
  • 毕村内富
  • luxiabao
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:24:20 | 显示全部楼层
要采用OPC。简单几句话讲不清楚。建议系统看看下述资料,按资料进行组态、操作:
1、方法之一:应用SIMATIC NET 软件:
<通过PROFIBUS建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7连接(2005.05.18)   
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0037
2、方法之二:应用WINCC自带的OPC:
、wincc的OPC配置资料,详见:
http://wenku.baidu.com/view/b8d6fb4469eae009581becdb.html
http://www.docin.com/p-204567632.html
、WINCC之OPC通信.rar
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/21782315.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-7-28 20:48:22 | 显示全部楼层
一个5611即可,WINCC所在主机可与3个cpu以DP连接且最好居中,首末最大距离与传输速率有关可参见相关资料说明,通常100米为限,多了要加中继或改用光纤。
以上只是方案之一。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-9 23:27 , Processed in 0.359609 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表