设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400] 一个二线制的信号经过信号隔离器输出的 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 7845|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400] 一个二线制的信号经过信号隔离器输出的 ...

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
已解决问题: 一个二线制的信号经过信号隔离器输出的信号是二线制还是四线制?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7847°C
2
  • vgocaxg
  • 凯文
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 17:56:36 | 显示全部楼层
要这样区分:你的这个隔离输出的信号需要模块的通道提供24vdc电源吗?如果需要,那就是两线制的,如果不需要那就是四线制的。
对于模块来说,需要提供电源的就是两线制,否则就是四线制。比如一个变送器需要电源同时在线路上产生信号,那么你可以直接用模块通道接这个变送器,硬件组态是两线制;如果你是使用其他电源串接这个变送器和通道,那么通道就要组态成四线制。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-8-1 18:12:51 | 显示全部楼层
一般的配电隔离器应该输出的都是4线制的了,即输出的信号为4-20ma信号,不需要再单独供24V了!大部分应该都是这种模块,不排除定制模块!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、这要看你应用的隔离器的产品说明了,隔离器的输出有2线制的也有4线制的,见上传的图片。
2、要看隔离器是否需要DC24V辅助电源接线端,如果有就是4线制的,即有源的;如没有就是2线制的,即无源的。见上传的图片。
                                                      
图片说明:1,2线制的隔离器  2,4线制的隔离器  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            接入到PLC中的信号是来自隔离器的,所以需要知道隔离器输出的信号是二线制还是四线制。
简单的判断就是,隔离器不需要电源就是二线制,需要有电源供电的就是四线制。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个和你的隔离器有管,如果隔离器选择的两线制,则PLC为两线制,不过大多数隔离器使用的外部电源配电,所以大部分隔离器信号是四限制的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.是设置二线制还是四线制,判断方法其实很简单,关键是看你的传感器或者变送器的供电情况,提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:
两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。
因此通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。
所以当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
2.关于你所提问,一个二线制的信号经过一个有源信号隔离模块输出到西门子PLC300中,隔离模块输出来的信号是四线制电流信号,模拟量模块要设置为4线制电流信号(也就是量程卡设为C)。采用上述介绍方法,因为你在PLC和现场传感器之间加装了信号隔离器,所以信号隔离器现场变成了“传感器”,另外信号隔离器是有源(要接电源,比如DC24V),它的输出就是四线制电流信号。
3.说下我下人习惯,我通常使用模拟量模块(比如 7KF02)时,通常设置为4线制电流信号(量程卡设为C),然后在模块和传感器之间加装信号隔离器,通常使用魏德米勒的信号隔离器,它上面有个跳线可进行设置,这样无论现场安装二线制传感器,还是四线制传感器,只要根据实际情况,正确设置跳线,便可实现。
虽然加装信号隔离器会使成本增加,但现场出现意外,只会烧信号隔离器,对PLC及模拟量模块可进行很好的保护,一个模拟量模块价值远远要大于信号隔离器的价格。
最后采用信号隔离器的最大优越性,可以解决系统各种干扰问题,这也是使用信号隔离器非常重要的一点!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-10 01:00 , Processed in 0.141529 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表