我这里有个电导率监控,是4-20MA信号输入,FC22是它的量程换算,仪表侧量程设置为0-200US/CM,但是为什么FC22 的lc是L#20000呢?应该是200啊,然后在触摸屏上为什么可以显示为浮点数呢?不用转换为浮点数吗?还有为什么MD520的地址,在触摸屏上取MW522的地址显示电导率数值呢?不是由低字到高字存放数据的吗?应该是取MW520啊!搞不懂!谢谢了!</p>
        问题补充:
这是 FC22里的程序

图片说明: 1,截图2 2,1 3,截图1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3993°C
2
  • hsqnslr
  • vgocaxg
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 20:37:35 | 显示全部楼层
1, 模拟量换算为20000范围内,触摸屏上设置了2位小数,,这样省去了组态时在折算为实数的步骤.(PLC里扩大100倍,触摸屏里带2位小数,即除以100)
2,西门子存储时高低字节交换,所以是MW522
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-7 20:39:18 | 显示全部楼层
FC22 不是西门子软件里自带的功能块吧,关键得看FC22里面编的程序了!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个FC22不是标准的西门子库文件中的,为什么写入L#20000呢?只能打开这个功能看具体计算程序段。至于触摸屏显示格式是取高字、低字做显示,还是要根据FC22的计算,看具体实际值。你图1已经选择了带2位小数的I/O域了。
补充问题回复:
因为你需要显示2位小数,使用是写入L#20000了(L#200.00这样虽然看的明白,只是你需要在程序中再进行一次转换)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我建议你使用FC105(模拟量处理程序块)
就可以了。
希望我的回答能给你带来帮助,祝君好运