怎样查看S7-300 CPU故障信息?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10045°C
5
  • 大飞机
  • 情人日记
  • vgocaxg
  • fgfg111
  • blackcatabc
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 22:56:42 | 显示全部楼层
SF灯表示系统故障。
进入硬件组态,点击在线,查看是CPU故障,双击CPU,进入诊断缓冲区查看详细故障信息。默认故障条目数为10条,可以在“设置”中修改显示的条目数。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 22:59:33 | 显示全部楼层
话说这个也太简单了~英文不好~看英文诊断信息很吃力。

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 23:00:11 | 显示全部楼层
打开在线的硬件组态中的cpu的诊断缓冲区中查看
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            点击plc  模块信息
                                                      
图片说明:1,模块信息  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            查看硬件组态中cpu的诊断缓冲区中的信息。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、SF是系统故障。发生的原因主要有以下几点:
·硬件组态故障
·程序有非法段
·和下层通讯中断
·存储卡故障
·硬件方面
2、通讯后,打开你的项目-----SIMATIC 300-----硬件------双击机架中的cpu----选择诊断----确认
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            打开step7软件——硬件组态界面——点击离线在线按钮上线——双击机架中的cpu——诊断缓冲区,可以看见 CPU故障信息。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.CPU的SF灯亮是指PLC出现系统故障,产生这个故障的原因很多。
比如:CPU运行错误或硬件元件损坏,程序错误、内部编程寻址错误、超出编程地址区、进入死循环或造成扫描时间过长等等。
想查看具体故障原因,可在硬件组态中,命令菜单-->PLC-->模块信息,里面的诊断缓冲区里面在线查看具体的事件错误描述,见上传图片。
2.当有PLC故障发生的时候,会提示你缺少哪些OB块,下载相应的OB块,无需在OB中编程,只要建一个空的OB块即可。系统故障时会调用相应的OB块,这样虽然CPU会报SF故障,但是不会停机,如果程序中没有这些块,那么故障发生的时候,系统会就会停机。
常用的有:
时间故障组织块OB80,电源故障组织块OB81,诊断中断组织块OB82,模板插拔中断组织块OB83,CPU硬件故障组织块OB84,程序执行出错组织块OB85,机架故障组织块OB86;通讯故障组织块OB87,编程错误组织块OB121,访问出错组织块OB122。
                                                      
图片说明:1,诊断缓冲区

升级  12.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-11-1 05:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-11-1 05:53:33 | 显示全部楼层
    在线的硬件组态中看得到

    升级  55%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-11-25 13:41
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-11-25 13:51:00 | 显示全部楼层
    同求指教,学习同求指教,学习
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-4 16:42 , Processed in 0.187520 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

    Powered by Dreamyiyi

    © 2009-2025 工控论坛

    快速回复 返回顶部 返回列表