设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知WINCC7.0创建客户机项目提示无法装载.pck数据

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5150|回复: 4

[已解决] WINCC7.0创建客户机项目提示无法装载.pck数据

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 22:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
WINCC7.0创建客户机项目无法装载.pck数据

图片说明: 1,图片
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5154°C
4
  • 毕村内富
  • 乐趣数码论坛
  • aftaurus
  • 星星@闪烁
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 23:26:25 | 显示全部楼层
OS Client是通过 OS Server的服务器数据包(Server data)获得 OS Server的组态信息。因此要实现客户机和服务器之间的关联,首先要生成 Server Data。
Server Data的产生有两种途径。一是编译 OS Server。每次编译 OS Server都会自动产生或更新该 Server的 Server Data。二是通过右键菜单 Generate server data手动创建。
    OS Client需要导入服务器的 Server Data才能连接到该服务器。在 SIMATIC
Manager中,选中 OS Client项目,通过右键菜单 Assign OS Server选择相应的服务器,导入 Server Data。

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-11-7 23:39:19 | 显示全部楼层
应该要在服务器端的“服务器数据”先生成服务器数据的吧!

升级  42.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-11-15 12:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-11-15 12:14:16 | 显示全部楼层
    同求指教,学习

    升级  75%

  • TA的每日心情
    难过
    2015-1-11 21:37
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-12-19 22:51:55 | 显示全部楼层
    多谢LZ分享,多谢多谢!!!
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★