追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8251条微博

动态微博

查看: 3492|回复: 3

[已答复] ABB与上位机通讯问题

[复制链接]

升级  7.5%

  • TA的每日心情

    2021-3-22 09:35
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2020-1-22 07:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
    发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

    ×

    马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

    已有帐号?  点击登录   或者        

    支付宝扫一扫领红包
    我有个上位机,用高级语言编写的,C#,与ABB的PLC通讯,通过socket方式,TCP/IP。偶尔会出现上位机无法接收PLC数据的问题。经查看,上位机程序没问题,PLC程序里报错,有一段通讯的程序显示通讯失败,PLC的硬件发送灯也不亮,每次都需要重启PLC后正常。但正常生产中ABB的PLC无法重启(不知道为什么,西门子的是可以的)。
    让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





    +1
    3495°C
    3
    • 黑羽盗一
    • 286998664w
    • 286998664w
    过: 他们
  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-11 22:53
  • 签到天数: 793 天

    [LV.10]国防部长

    发表于 2020-1-22 19:52:45 | 显示全部楼层
    检查PLC测的通讯程序

    升级  7.5%

  • TA的每日心情

    2021-3-22 09:35
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2020-1-24 09:30:09 | 显示全部楼层
    顶一下,求助各位大神,ABB的PLC有谁熟悉?目前有两个怀疑。1、有计数,随着时间的推移,计数溢出。2、程序无法释放资源,当长时间通讯不上时,资源溢出。

    升级  7.5%

  • TA的每日心情

    2021-3-22 09:35
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]团长

    发表于 2021-1-15 08:06:38 | 显示全部楼层
    把PLC的通讯模块换掉后就 正常了。
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-11 18:46 , Processed in 0.176398 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

    Powered by Dreamyiyi

    © 2009-2025 工控论坛

    快速回复 返回顶部 返回列表