上次该问题提出过,也有人回答 回答如下
-----------------------
1不需两个口的CPU 2初始化指令没有成功 3激活uss协议的管脚没有置1
--------------------------
但还是明白意思,检查不出问题,所以这次把程序搞成图片供大家查看一下,程序简单,只是用来调试的,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2187°C
1
  • amy328
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:41:03 | 显示全部楼层
使用USS-INIT指令时,你激活的是1号驱动器。
使用USS-CTRL等指令时,你写入的是2号驱动器地址。
变频器参数P2014设的太小。
所以通信不上
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        