设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]WinCC flexible中 - 值为0时才触发报警条件

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3313|回复: 2

[求助-wincc]WinCC flexible中 - 值为0时才触发报警条件

[复制链接]

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 20:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
WinCC flexible中默认是地址中的值为1才触发报警,
但是在不能够更改PLC的程序情况下,
我试过在WinCC flexible的变量中地址的值取InvertBitInTag,
用以取反PLC的值到wiincc的内部变量,再用内部变量来触发报警,
但是这方法不是实时取反,是变量第一次改变时才取反,
请问有什么办法可以解决,
谢谢大家,这问题困扰我几个月</p>
        问题补充:
我用的屏是TP277.脚本具体要怎么做,谢谢
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3315°C
2
  • terkcov
  • 凯文
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:33:49 | 显示全部楼层
测试了下,结果如下:
例如你需要监控的变量为m2000.0,取反后的变量为m2001.0(也可以是内部变量),你需要按下面步骤操作:
1.建立3个变量m2000.0,m2001.0,mb2000(地址和名字一样)见图1(建议把变量的周期时间选最小,这样即时性更好)
2.编写一个脚本如图2
3.最后在mb2000的属性-变更数值中添加脚本,如图3。(测试发现只能对字节以上的变量,变更数值才起作用,BOOL变量没反应)
完成上面3个步骤,每当m2000.0变化时,m2001.0会随之取反。
                              
图片说明:1,1  2,3  3,2  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:56:01 | 显示全部楼层
不知道你用的什么系列的屏,如果支持脚本的话,通过编写脚本取反应该是一个不错的选择
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不更改PLC程序 的情况下,不好实现。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般都是通过PLC程序来做,触摸屏上面也有脚本编程,但是脚本没有做过,建议你求助一下西门子技术工程师,看在触摸屏上能否实现,免费电话:4008104288
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            感觉还是更改PLC程序更方便,不然就要写脚本了