设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]用TIA Portal V12组态KTP1000 Basic,和s7-200进行通讯,如何通过KTP1000 ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2834|回复: 1

[求助-wincc]用TIA Portal V12组态KTP1000 Basic,和s7-200进行通讯,如何通过KTP1000 ...

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 20:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
由于KTP1000 Basic在断电后,系统时间又恢复到出厂值,因此我想通过更改触摸屏的时间后,将时间保存到s7-200的实时时钟,再从S7-200读取实时时钟来显示。这样,即使断电后,时间仍然能从PLC读取。
以前在Wincc flexible和TIA Portal V11都可以通过区域指针来实现,即通过“日期/时间”区域指针将日期和时间从HMI传送到PLC,再通过“日期/时间 PLC”区域指针将日期和时间从PLC传送到HMI设备。但是TIA Portal V12升级后,这个功能改变了,如果已经组态了“日期/时间”区域指针,则无法使用“日期/时间 PLC"区域指针,即两者不能同时使用。这样通过V12就只能单向操作了。如何通过TIA Portal V12来实现同时读写PLC时间呢?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2835°C
1
  • xaagrpb
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:38:33 | 显示全部楼层
建立&quot;日期/时间 PLC&quot;区域指针后就可以直接读PLC的时间,
&quot;写&quot;可以在S7-200调用 SET_RTC指令, 触摸屏可以通过I/O写入时间到PLC
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 20:50 , Processed in 0.103244 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表