看资料说是只有暖启动,硬件配置也是只有这个。</P>如果这样一种情况:CPU运行过程中,突然断电,过一会来电了,这种启动是什么启动呢?
我以为从STOP,打到RUN开关上,那是暖启动,直接在RUN模式下,上电,那叫冷启动,我的理解对吗?
谢谢


图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3609°C
2
  • luxiabao
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:43:55 | 显示全部楼层
S7-300只有暖启动?
对于S7-300(除CPU 318-2 DP之外)都是这样的。突然断电,过一会来电了,这种启动也是暖启动。从STOP,打到RUN开关上,也是暖启动。总之,不管怎么启动都是暖启动。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 22:05:27 | 显示全部楼层
理解不完全对。
1、从STOP,打到RUN开关上,那是暖启动没错。
2、只能使用编程设备命令“冷启动”来执行冷启动。 执行冷启动之前,CPU 必须处于STOP模式,模式选择器开关必须设为RUN。
3、只有S7-400 CPU中才能进行热启动。在RUN模式下断电、恢复电源后,S7-400CPU执行一个初始化例行程序,然后自动执行热启动。在热启动期间,用户程序从中断处继续执行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            以下内容为转载:
西门子PLC CPU的冷启动、暖启动、热启动 区别
冷启动(Cold restart):  
所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。  
暖启动(Warm restart):  
复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。 首先执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。
手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)。
自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)。
热启动(Hot restart):
只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。只有S7-400CPU才能进行热启动。
手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动。
自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)。
1.冷启动是断电后重新上电的一种启动;
2.暖启动是在PLC上电后CPU的拨动开关由STOP位置拨到RUN的位置的一种启动;
3.热启动是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动。
4.区别: 冷启动CPU从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;暖启动 CPU不再进行自检,只是从头执行程序;热启动CPU进入STOP前时的程序执 行 状态接续执行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            S7-300只有暖启动,对于S7-300而已,重新上电以及将模式开关从STOP拨到RUN都是暖启动。
但CPU 318-2 DP的启动方式可定义为暖启动(Warm Start)和冷启动(Cold Start)两种,定义为暖启动时与其他标准型S7-300相同,定义为冷启动时,与S7 400的冷启动相同。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从你的附件图片上看,有些S7-300 CPU只支持暖启动,而S7-400支持暖启动和冷启动。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见附件内容,是对3种启动方式的介绍。
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 18:30 , Processed in 0.122476 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表