一共两个故障,这两个故障均引起CPU不能启动,能够造成CPU不启动的故障也算是严重的故障了。
1:因参数分配错误或预设组态与实际组态之间存在不允许的差异而导致STOP模式,启动已禁止
2:将参数分配给模块时发生参数分配错误(不在P总线上)
请问这两个故障需要什么OB块,才能不停机。</P>另外诊断缓冲区只能显示100条吗,能不能设置显示数量,那天凌晨停机时的
消息被删除了。
我的硬件配置是CPU313C-2DP+CP342-5,只有CPU时,不报BF,SF,加上CP342-5,就报上面两个故障,直接不能运行了,同时CP342-5也报故障,大家觉得是哪方面的原因啊?
另外:假设没有下载硬件组态的CPU,通过U型总线连接器连接SM,CP,FM模块时,当上电初始化时,是不是CPU与这些模块有个识别的过程?


图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7247°C
2
  • 小池
  • urUpRstH
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:33:53 | 显示全部楼层
先不要安装装其他模块,只装电源、CPU、CP342三个模块,注意安装顺序,然后进行硬件组态,不要进行软件编程,下载硬件组态看看还亮红灯吗?如果正常再逐步扩容。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:50:02 | 显示全部楼层
1、是有关CP342-5硬件组态出了问题。没有什么OB块,能够不停机。
2、当上电初始化时,是不是CPU与这些模块有个识别的过程?
当RUN指示灯保持常亮后即CPU完成识别。
3、参考下述手册将CP342-5正确组态、正确编程:
详见《CP342-5的使用与常见问题 (更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0139
4、CP342-5的使用实例:
、S7-300通过CP342-5如何与S7-400通信?
在S7-400中配置CP342-5为主站,在在S7-300中配置CP342-5为从站。
详见《SIEMENSPLC通讯处理器CP342-5在轧机中的应用》:连接
http://www.gongkong.com/webpage/paper/200701/E-B30F-BCD83F37EDC3.htm
、《CP342-5与ET200M连接》下载:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a3200ee01015fia.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            使用CP342-5进行PROFIBUS通讯,必须调用FC1和FC2功能块,完成CPU与CP342-5 之间的数据交换。
参见:CP342-5作主站的PROFIBUS-DP组态应用
http://wenku.baidu.com/view/dcda8b84b9d528ea81c77994.html
CP342-5的使用与常见问题
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0139
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 20:32 , Processed in 0.102354 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表