请问为什么不能将非隔离传感器连接到非隔离AI呢</p>
        问题补充:
是不是说把非隔离传感器和非隔离AI的地接到一起就可以了呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2382°C
1
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-17 20:43:14 | 显示全部楼层
1、不是不能将将非隔离传感器连接到非隔离AI。
通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子。非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。而非隔离模块MANA  与地M必须连接, 这样地M 变为MANA作为测量端的参考电位。这样就存在测量端与信号源端等电位接线的问题,如果处理不当就产生共模干扰。
2、非隔离传感器可以连接到非隔离AI,关键要正确做好等电位接线。见上传的截图。
3、问题补充:是的。
                              