首先我知道70面板上有一个RS232接口,我可以通过232转USB的线对其参数进行上传和下载,但是70上带有一个CBP通讯板,硬件组态的时候是走的PROFIBUS,我想问能否通过CP5711插在CBP通讯板上对其上传和下载呢?利用drivemonitor.打开online setting后该如何设置呢?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2812°C
2
  • xaagrpb
  • tyr5507
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-26 19:48:23 | 显示全部楼层
可以通过PROFIBUS进行上传和下载,但是你的CBP2通讯板上的DP头必须带有编程口的,这样才能连接CP5711,关于上传和下载设置参考:
Drivemonitor 软件的使用指南
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1263&loginID=&srno=&sendtime=
参考同类问题:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=106281&cid=1027
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=106262&cid=1027
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-26 19:59:46 | 显示全部楼层
可以这样做的,可以通过CBP2通讯板对6RA70进行PROFIBUS访问。

操作步骤详见下面的指导说明——