各位前辈好!小弟现在遇到两个问题,请指教。
问题一:STEP7中的符号表和DB块,通过操作员监控和S7_m_c=true,再编译OS,就可以在WinCC里面变量管理的SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE出现并调用,这个小弟明白,我的问题是,我在STEP7里面重新更改符号表或者DB块里变量的名称后,再次编译OS,尽管WinCC里变量管理的STEP7变量更新了,但是IO域等连接的变量,名称却没变,怎么同步图形编辑器或其他应用(如报警记录和用户归档之类的),能无论某地址的变量名称如何变化只按照变量的地址连接变量吗?
问题二:在连接变量的时候,会有两个SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE出现,一个在项目名称下,一个在WinCC变量下,两者的区别是什么,各自怎么使用,WinCC变量下的我以为做了修改STEP7会有响应,项目名称下的呢?还有来自STEP7符号数据源的变量,这个数据源又是怎么用的?附图一张。
问题比较多,奖励分数却有限,十分感谢所有回答的前辈。</p>

图片说明: 1,问题二对应的对话框
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2855°C
2
  • 凯文
  • kenawcl
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 20:52:36 | 显示全部楼层
1、变量名称修改后再重新上传,wincc 的变量名称随即更新,但是画面窗口使用的变量不会随着其变化,wincc没有这个功能,只能逐一修改。
2、一个是项目的总文件,一个是项目单独变量。因为在下位机上可以创建多个项目。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 21:20:53 | 显示全部楼层
参考:《STEP7 DB块中的变量如何直接导入WinCC变量表》
http://wenku.baidu.com/link?url=nsZUd7AN6baarf3qPg-A9t-EO1xRbZfHzKOS-UNr27XZ9Sm3_yEhkrqBdZhxFoEKy9V2FUYi1qkttibEkT2_Vt3d-WJV9Ydqh8y_ZPxVLIi
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2026-5-23 07:17 , Processed in 0.214405 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表