step7 以太网通讯错误.PG/PC以太网诊断:
access points using this paramter set:
->S7ONLINE
Error in function call SRMD_Set(..)
Error: No interface handle
如这个问题类似:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=68332&cid=1029
我的问题是在 程序>管理工具>服务 这里面就没有SIMATIC IEPG Help 服务这一项。我是先装了STEP5.4,再装的wincc7.0 ASIA</p>
        问题补充:
1楼,确定是本机网卡。
2楼,不要闭着眼回复好么!根本就没有“SIMATIC IEPG Help Service”这一项,还激活个锤子。
找到C:Program FilesCommon FilesSiemensS7IEPGs7oiehsx.exe双击无反应。
另:系统是干净的,360及其它软件没有安装
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
9117°C
2
  • qoevdav
  • opwgffu
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 20:12:31 | 显示全部楼层
检查:
1、就是硬件连接
2、通讯参数设定
3、就是你的编程软件,以前用的好好的,这次不行。那么这次之前,你电脑上又装其它软件了。导致,你的编程软件与你电脑上其它软件冲突。出现通讯不上的情况。
我遇到过这样的情况,当时,软件和PLC通讯不上。都折腾一个上午。硬件 参数,来回折腾。  后来是之前装个视觉调试软件成这样了。
  幸好我把当时运行正常时的系统GHOST备份了。然后,恢复下系统。就OK了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 21:00:46 | 显示全部楼层
你看看你的控制面板中step pg/pc接口设置的是本机的网卡吗?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转载:
PC/PG设置网口TCP/IP进行连接PLC时,常出现连接不上,于是诊断出现以下错误:
使用此参数设置的访问点:
->S7ONLINE
函数调用 SRMD_Set(..) 中出现错误
错误:无接口句柄
问题:S7ONLINE Error: SRMD_Set No interface handle?
原因:&quot;C:Program FilesCommon FilesSiemensS7IEPGs7oiehsx.exe&quot;文件被阻止运行,造成:“SIMATIC IEPG Help Service”停止。
解决办法:1.鼠标右键点击计算机,左键点击管理—>服务和应用程序—>服务—>然后激活“SIMATIC IEPG Help Service”;如果激活不了,说明被360或其它杀毒软件阻止运行,将s7oiehsx.exe文件添加到&quot;360或其它杀毒软件&quot;可执行文件信任表中,重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”,最后重启电脑,重启STEP 7。
解决办法:2.鼠标左键点击开始—>运行—>services.msc即激活“SIMATIC IEPG Help Service”;如果激活不了,说明被360或其它杀毒软件阻止运行,将s7oiehsx.exe文件添加到&quot;360或其它杀毒软件&quot;可执行文件信任表中,重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”,最后重启电脑,重启STEP 7。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备2025098961号 )|网站地图

GMT+8, 2026-5-23 07:17 , Processed in 0.200866 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表