脚本如下:</P>
Dim tem1 ,tem2,tem3, output
If (input >= in_min )And (input
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2655°C
1
  • 大飞机
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-31 20:59:53 | 显示全部楼层
如果你想完成这个功能其实使用WINCC flexible中变量的线性转换就可以实现这个功能了,如果你是像用脚本来写的话你去掉RND即可如下:
返回值我直接赋值给内部变量OUTPUT了在按钮按下的时候调用这个脚本即可显示出处理过的值
Dim tem1 ,tem2,tem3, output
If (input >= in_min )And (input <= in_max) Then
tem1 = in_max -in_min
tem2 = out_max - out_min
tem3 = tem2 / tem1
output = input * tem3
End If
SmartTags(&quot;output&quot;) = output
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        