[求助-西门子PLC300/400]DP网络

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 13:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
Profibus-DP网络中的最后一个子站,DP头的拨码开关按正常应该拨在on位置,但是拨在on位置后CPU和其他子站就会报bus故障,拨到off位置后就正常,请问大家这是怎么回事?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2624°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • 先锋攀
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 13:46:16 | 显示全部楼层
1、可能的原因是DP头、电源等问题。更换最后一个子站DP头试试。
2、建议总线的最后一个站点可采用有源终端电阻。
什么是有源终端电阻?
在节点的最后需要有源终端才能避免最后一个节点电源断电的时候,终端电阻没有电源供电引起网络故障的情况。
见样本:
http://www.tjbahx.com/files/DP%CD%F8%D7%CA%C1%CF.pdf
查看4/39。
订货号:6ES7972-0DA00-0AA0
详见《PROFIBUS中什么叫“总线末端都配置安装有源终端”》连接:
http://blog.cechina.cn/hylotus/237673/message.aspx
http://www.gkrs.net/a/equipment/2013/01_28_89.html
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 15:02:27 | 显示全部楼层
检查DP地址是否重复了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            终端电阻的作用是吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度,但不是说必须要加终端电阻。Profibus-DP物理上是RS485,很多RS485网络没有终端电阻工作也很正常。我们做项目不能很教条的去做,好用有效就行了。
估计是你的DP插头有问题,或者由于现场某些特殊工况造成这个现象。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1)从站DP插头拨到ON时,cpu报警,你监控过报警时cpu的报警信息。
2)确认DP连接器的输入、输出连接是否正确(A1/B1;A2/B2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            最后一个节点的DP不一定是ON,有可能在中间打到ON。
请仔细检查网络拓扑图,看看整个网络的结构是什么样的。
通过CPU检查故障的原因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果是最后一个站,进线是上进下出,拨码开关是ON,如果bus灯报故障
1 看看是不是DP头故障,更换试一下
2 看看DP距离长度,过长建议用光缆
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            正常应该不会出现此问题,除非
1,DP接头有问题,你需要更换一个试一下。里面有220欧电阻坏了。
2,我怀疑你这个不是最后一个节点,是中间的节点。最后一个节点应该里面就一根BUS线,中间节点是两根。我怀疑你的是不是从柜子排列讲是最后一个柜,但是接头上接了两根BUS线,却是中间节点。所以你打到NO位置,丢失了一些站报故障。这个你需要再检查一下。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查你的通讯线是不是接到了A2、B2,因为拨在on位置后与A1B1不通了。
参见:PROFIBUS现场总线安装指导
http://wenku.baidu.com/view/f3e630eb19e8b8f67c1cb964.html
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你应该是把最后一个子站的DP线缆接到了A2B2上,应该调整到A1B1上,因为在ON状态下A1B1和A2B2是断开的
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 15:00 , Processed in 0.107667 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表