300样本中关于CPU315参数的描述中:“数字输入通道输入16384,集中式输入1024。”请问集中式输入是什么意思?(我的理解是在主机架及扩展机架上的点数,我的理解对吗?)</p>

图片说明: 1,样本截图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2708°C
3
  • hsqnslr
  • 毕村内富
  • terkcov
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:04:24 | 显示全部楼层
S7 CPU上的I/O分为集中式或者分布式的。集中式就是指在主机架及扩展机架上的I/O,非分布式连接。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:10:36 | 显示全部楼层
哦,然来是这样啊。

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:30:42 | 显示全部楼层
是的,集中式输入,就是主机架和扩展机架上的输入点数