支付宝扫一扫领红包
选型手册上说:如果FSA和FSB外形尺寸的PM240功率模块在不接进线电抗器情况下,制动电阻则可以安装在功率模块的底下。由于安装空间有限,G120外形尺寸为FSB的变频器在同时配置有制动电阻+输出电抗后,能不能都安装功率模块的底下。</p>
        问题补充:
由于是在原有的系统进行更换变频器,安装空间不大,所以制动电阻装在侧面不太可行,还有单独弄个柜子也不太可行。说明书上说:PM240 功率模块的许多系统组件都设计为底座式安装组件,也就是说, 这些组件可以与 PM240 功率模块叠放在一起安装,以节省安装空间。最多可以将两个底座式安装组件相互叠放在一起。
所以想知道制动电阻+输出电抗,能不能都叠加安装在功率模块的底下。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3536°C
2
  • feizi
  • 板蓝根
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 20:57:20 | 显示全部楼层
如果你的系统不是频繁制动,制动电阻不是频繁工作的话,那它的散热就有限,可以和电抗器安装在功率模块的底下。但是注意:功率模块是需要一定的底部散热空间的,所以你不可能让制动电阻、电抗器紧靠在功率模块底部的,必须留出所需的散热空间。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 21:17:35 | 显示全部楼层
安装方式:先装输出电抗器  然后将PM340安装在电抗器上
制动电阻安装在侧面。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            制动电阻弄到柜子外面单独弄个柜子也行的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我觉得样本上说没有进线电抗器时可以把制动电阻装在功率模块下面,还是考虑散热的问题,因为进线电抗器会发热,制动电阻也会发热,连个发热源叠加在一起,如果柜内散热不好的话,有可能会使进线电抗器和制动电阻温度过高,影响它们的正常使用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            制动电阻最好是放在外面。包括散热和空间布置的合理性,都是把电阻在外面好。不管怎么说,电阻也是一个发热元件呀。