设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]WINCC用PLCSIM模拟可以读写DB块但是I/O不能读写

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3696|回复: 2

[求助-wincc]WINCC用PLCSIM模拟可以读写DB块但是I/O不能读写

[复制链接]

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 19:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
WINCC用PLCSIM模拟可以读写DB块但是I/O不能读写?这是什么原因照成的啊?请各位高手回答!谢谢!用的是step7+wincc来做的,不是PCS7!</p>
        问题补充:
谢谢两位前辈的教导,呵呵!我一碰工控就PCS7,没有经历过step7+wincc,用PCS7说实在的,只要知道CFC块管脚的作用就可以了,wincc里什么都帮你做好了,而且特定的行业西门子有专用库,就像造纸里面的传动电机控制块里面什么都给你做好了,西门子的变频器你用什么型号的,可以直接在里面选,就是个笨蛋也会做,现在用step7+wincc编程我看来就像白痴一样啊!什么都不懂,向各位学习了!嘿嘿!

图片说明: 1,监控画面 2,step7里的符号表 3,wincc里建的变量
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3698°C
2
  • zruLsWqE
  • 先锋攀
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 20:22:47 | 显示全部楼层
做项目不要直接读写IO区,经过DB或M区转一下。这样的好处是现场某点更换后只需在梯形图上修改一个点,否则在梯形图和上位机上要修改N个点。如果有N个人机接口那动的更多。I区只能在仿真中强制,上位机只能读,即使实际应用也如此。Q点很蹊跷,用M位或DB的位来验证一下先保证上位机组态无失误,照理应该可以的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 20:42:31 | 显示全部楼层
实际上你用wincc来控制输入输出点状态是无意义的。
而且这样做一般也是禁止的,你控制的效果是瞬间的,输入输出点状态会立即还原。
在实际工业控制中,数字量输入点一般外接行程开关、转换开关、接触器或继电器辅助触点或者外部机旁手动控制按钮等一些开关量电气器件,数字量输出点则控制中继、接触器、信号灯等元件,若想在wincc画面集中手动控制电气元件,则可以利用S7 PLC中的位内存(M点)或者数据块(DB)中的位寻址单元,如M0.0或者DB5.DBX0.1等等。可以先在wincc中建变量,地址选择相应的位寻址地址,程序中则以此地址为画面启动(或停止)按钮。
不存在以wincc画面直接控制数字量输入输出点状态的情况。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你写的是数,直接创建real型数据类型会好一点。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你写I点是无意义的,你的I点变化取决于外部条件的改变,同时Q点的变化取决于你程序最后一个Q点的赋值,所以你在WINCC中写这两个状态都是无法得到结果的
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:29 , Processed in 0.090001 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表