水池内温度PID控制,有水池加热棒和外输入冷却水比例阀(冷却水池水温用)。求温度PID模块的针对性使用说明。谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4650°C
2
  • lymingo
  • 情人日记
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 20:44:17 | 显示全部楼层
楼主如果控制的回路很少个把二个回路,建议不要采用程序来实现这个功能,如使用西门子的FB41,FB58做起了都很麻烦,使用有加热冷却输出的PID控制智能仪表来做就很简单,如目前国内厦门宇电做的PID控制仪表就可以实现你的控制要求,P,I,D参数自整定很方便使用。简单好用。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 20:47:47 | 显示全部楼层
用FB41吧!看帮助。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先你自己需要估计一下池水温度加热和冷却的惯性,以及温控的精度要求,然后决定是用PID,还是简单的开关逻辑控制。
精度要求高,不一定要用PID,只要计算好了水池的热容量、单位时间热量和冷量(冷水温差包含的负热量)的供给能力,扇热情况等综合因素的平衡,简单的开关控制效果也非常不错。即使用PID,热平衡考虑不到位,振荡周期和振幅都会很大。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            温升用加热棒,降温用掺冷水,一个加热连续控制,一个是比例阀,你的温控不能简单用个PID就能实现,要依据加热和冷却的能力自己创建温度控制程序。