设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]PID调节FB41块中 I_ITLVAL 是个啥参数啊?那位大侠指教一下! ...

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3091|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]PID调节FB41块中 I_ITLVAL 是个啥参数啊?那位大侠指教一下! ...

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 19:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
PID调节FB41块中 I_ITLVAL 是个啥参数啊?那位大侠指教一下!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3093°C
2
  • rmnnphs
  • 83393570
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 20:24:03 | 显示全部楼层
1、I_ITLVAL:REAL 型   initialization value of the integral action,PID的积分初值;有I-ITL-ON选择有效,即,在I_ITL_ON为1的时候,积分结果就是I_ITLVAL。
2、SFB 41 &quot;CONT_C&quot;有一个在输入参数COM_RST = TRUE时自动运行的初始化程序。
在初始化过程中,将把积分器内部设置为初始化值I_ITVAL。以周期性中断优先级调用它时,它会从此值开始继续工作。
3、I_ITLVAL:REAL 型 选值范围:-100.0至+100.0(%)。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-8 21:05:42 | 显示全部楼层
参加:使用FB41进行PID调整的说明
http://wenku.baidu.com/view/ca69f01dfc4ffe473368ab00.html
里面有对FB41各管脚的详细说明。