[求助-wincc]wincc组态的按钮无法控制plc

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 12:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现我做了一个循环彩灯的程序,然后再wincc已经组态好了控制画面,有启动,停止按钮以及彩灯。当我把组态画面上传到HMI中后,PLC动作,相应的彩灯在变化,但是两个按钮就是控制不了彩灯的起始和停止,请高手指点?</p>

图片说明: 1,按钮域控制不了彩灯的开始和停止
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4285°C
2
  • tyr5507
  • 毕村内富
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 13:21:05 | 显示全部楼层
彩灯能闪说明通讯没问题。可能出现的问题有以下几点:
1、上位机变量对下位机寻址不正确。  解决方法:找到相应按钮变量,查找该变量是否寻址正确
2、下位机程序逻辑不正确    使用下位机软件在线监测,观察其线圈输出是否能得电。
3、按钮组态不正确      重新组态,连接变量,注意使用的时候是否有将变量复位,比如你下位机没有自锁,而你上位机也没加自锁。 注意变量置1后,要马上置0,只需脉冲信号。自锁在下位机上做。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 14:13:54 | 显示全部楼层
应该主要是程序启停没有处理好,建议检查一下程序。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            描述的太简单了,你的按钮是怎样定义的,跟程序里面的变量是怎样关联的,还有程序是怎么写的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            plc中的程序,画面中按钮的动作或者链接。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            直接怀疑你在WINCC中组态的启动,停止变量是输入的 I 区,如果是,因为输入点如I0.0的状态完全取决于PLC物理输入点的状态,所以你在WINCC上,对I区的操作都是无效的,
建议你用M区,等,来做为,WINCC上的启动停止按钮
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你在PLC中直接对启动、停止的变量进行操作,彩灯可以正常启停吗?可以判断一下到底是PLC问题还是HMI有问题。
如果是HMI问题需要看一下按钮的动作设置是否正确。
你描述的太简单,无法判断。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果是自保电路在起动但态按钮的事件按下左键按下置常是l,在左键抬起组态事件置0即可,停止按钮同样