小弟准备做个通讯 但是要通讯变量的 我就是疑惑在这里
在这里向各位师傅请教一下</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3704°C
2
  • wbnrreu
  • opwgffu
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 13:54:38 | 显示全部楼层
这当然没有问题,只要是在通讯区中的都可以。比如站1VB0--VB10写到站2VB0--VB10中,那你站1的VW0中的数据就会传送到站2的VW0中。
参见:200网络读写指令向导使用指南
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=6659
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 14:42:38 | 显示全部楼层
PPI有专门的网络读写向导,比较方便。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、S7-200 CPU之间的PPI网络通信只需要两条简单的指令,它们是网络读(NetR)和网络写(NetW)指令。在网络读写通信中,只有主站需要调用NetR/NetW指令,从站只需编程处理数据缓冲区(取用或准备数据)。每条网络读写指令最多可以发送或接收 16 个字节的数据。
如果定义的是NETR(网络读)操作:
定义读取的数据应该存在本地PLC的哪个地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB,LB
如果定义的是NETW(网络写)操作:
定义要写入远程PLC的本地PLC数据地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB。
如果定义的是NETR(网络读)操作:
定义应该从远程PLC的哪个地址区读取数据,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB
如果定义的是NETW(网络写)操作:
定义在远程PLC中应该写入哪个地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB
2、按照下述资料操作:
详见《S7-200之间的PPI通讯设置 》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/7/13/S7-200-PPI.rar
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:24 , Processed in 0.128382 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表