请问大家CPU报SF故障时会不会影响CPU的正常运行?什么故障会引起CPU报SF故障?谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3877°C
3
  • rmnnphs
  • sm0769t
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:31:44 | 显示全部楼层
1、CPU报SF故障时会不会影响CPU的正常运行?
当然会影响CPU的正常运行,当发生SF故障时CPU会处于STOP状态。
2、什么故障会引起CPU报SF故障?
SF是系统故障,引起其的故障有许多,例如下述故障。
3、为了当发生使CPU报SF故障时,只亮SF指示灯,CPU不停机:
在CPU程序块里面需要添加一些对应的OB组织块,只需添加不需编程,当发生相应故障是CPU只报警,不停机。如:
OB81  电源故障
OB82  诊断中断
OB83  插入/拔出模块中断
OB85  优先级错误
OB86  扩展机架,DP主站系统或者分布式I/O故障
OB87  通讯故障
OB121编程错误
OB122  I/O访问错误
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:35:08 | 显示全部楼层
学习

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:42:44 | 显示全部楼层
在线进入PLC中的诊断缓冲区查看故障原因。
可以通过PLC标签下的Diagnostic/Setting的ModuleInformation中读取CPU诊断缓冲区的数据。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            系统报警,有些时候不会影响plc正常运行。硬件故障还有时间故障组织块OB80。电源故障组织块OB81;诊断中断组织块OB82;模板插拔中断组织块OB83,CPU硬件故障组织块OB84;机架故障组织块OB86;通讯故障组织块OB87。在程序Blocks里面插入这些块,空的块就可以避免因发生这些错误而停机。但是如果要处理具体故障信息等,需要对这些块进一步编程。建议学习“SIMATIC S7-300/400的系统软件和标准功能”这本书,有对OB块的详细介绍!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            插入一些相应的空的故障处理块,会使报SF时CPU不停机。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.CPU的SF灯亮是指PLC出现系统故障,产生这个故障的原因很多,比如:CPU运行错误或硬件元件损坏,程序错误、内部编程寻址错误、超出编程地址区、进入死循环或造成扫描时间过长等等。
具体故障原因,可在硬件组态中,命令菜单>PLC>模块信息里面的诊断缓冲区里面在线查看具体的事件错误描述。
2.当有PLC故障发生的时候,会提示你缺少哪些OB块,下载相应的OB块,无需在OB中编程,只要建一个空的OB块即可。系统故障时会调用相应的OB块,这样虽然CPU会报SF故障,但是不会停机,如果程序中没有这些块,那么故障发生的时候,系统会就会停机。
常用的有:
时间故障组织块OB80,电源故障组织块OB81,诊断中断组织块OB82,模板插拔中断组织块OB83,CPU硬件故障组织块OB84,程序执行出错组织块OB85,机架故障组织块OB86;通讯故障组织块OB87,编程错误组织块OB121,访问出错组织块OB122。
                                                      
图片说明:1,诊断缓冲区  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            补充一下,网络中的设备移除或是网络模块坏也有可能
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 01:14 , Processed in 0.184319 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表