[求助-西门子PLC300/400]IM153模块

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 19:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个以300CPU为主站的DP网络中有两个ET200M子站,其中1#站接口模块用IM153-1,3#站的接口模块为IM153-2,请问大家IM153-1和IM153-2是否能够搭配使用?如果主站换成400CPU是否还能使用?谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2319°C
2
  • 小小女t
  • lipingrd
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:02:26 | 显示全部楼层
1、IM153-1和IM153-2是否能够搭配使用?
完全可以。
2、如果主站换成400CPU是否还能使用?
完全可以。
3、实例:
《PROFIBUS-DP连接ET200M的实例:主站S7-400连接ET200M  》连接:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56127
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:09:29 | 显示全部楼层
《PROFIBUS-DP连接ET200M的实例:主站S7-400连接ET200M  》连接:
http://www.chinakong.com/forum/disp.asp?id=56127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在300,400CPU做主站时,都可以使IM153-2与IM153-1 混搭使用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以,我们为了省钱,只有400CPU,剩余用300的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            请问大家IM153-1和IM153-2是否能够搭配使用?如果主站换成400CPU是否还能使用?
都可以的。IM153-1与IM153-2的区别在于:IM153-1后能带8个模块(DI、DO、AI、AO);而IM153-2后能带14个模块(DI、DO、AI、AO)。