发表于 2014-1-14 20:06:19
|
显示全部楼层
1、这样写就直观了。
UC FC800
P#L 22.0 //就是#IN0
P#L 32.0 //就是#IN1
P#L 18.2//就是#IN2
程序:
L P##IN0//就是#L 22.0
LAR1
L P##IN1//就是#L 32.0
LAR2
2、转帖:
UC指令是不能传递参数的,但是并不代表UC指令不能传递地址(SETP7手册没有关于这方面的文档资料),在实际中发现UC调用FC时可以传递地址,语句的格式是: UC FCx{addr1,addr2,...,addrn}; 这种使用方法只能在STL文本状态下使用,在非文本模式下无法书写,但是可以显示,在非文本下显示的格式是:
UC FCx
addr1
addr2
addrn
有了UC调用FC的传递地址格式,我们还要知道地址和我们FC的参数对应方法: 输入参数 --> 返回参数 --> 输出参数 --> 输入输出参数 .
有了上面的方法,我们可以使用UC来调用带参数的FC了,我们还是以上面的程序为例,在OB1中使用UC调用"FC_DEMO" ,
. //其他程序代码
UC "FC_DEMO" {P#DBX 0.0,P#L 20.0,P#M 0.0};
. //其他程序代码
编译后,在非文本模式下看OB1的代码,
. //其他程序代码
UC "FC_DEMO"
P#DBX 0.0
P#L 20.0
P#M 0.0
. //其他程序代码
我们把程序下载到PLC去执行,他的效果和使用CALL指令的效果是一样的。
|
|