设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]CPU224XPG 高速计数

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2413|回复: 2

[求助-西门子PLC200]CPU224XPG 高速计数

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我现在有一个5V方波信号要进行计数,采用224XP能否实现,5V信号是否需要转换成24V。高速计数是哪个端口?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2415°C
2
  • 晴天雨天
  • amy328
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:10:32 | 显示全部楼层
5V需要放大的。建议放大至15V以上。
但是如果你的CPU是224 XP,它特有的高速输入端子为I0.3、I0.4、I0.5。特高速输入点I0.3/I0.4/I0.5支持5 - 24VDC电压的源型或漏型输入;同组其他输入点电压可以仍然是24VDC,单要求两者的电源的公共端在1M处连接
高速计数器的模式及输入点见下图
                                                            
                              参考资料:Micro ''''''''n Power V1.1                                                            
图片说明:1,模式及输入点  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:38:24 | 显示全部楼层
打开200的编程软件;找到【向导】;找到【高速计数器】;按下F1键 ;打开帮助文件,里面的资料超级详细。你自己好好看一遍,会有很大的收获,你当前的这个项目也能很好解决。顺便说下,你5V的信号需要转化。如果你的是编码器信号的话,建议将差分的转换成单端24V的。至于PNP或者NPN,你自己根据实际情况来决定,反正西门子200PLC可以源型输入也可以漏型输入。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            高速输入端请参考楼上。
5V您可以用一个光耦转换为PLC供电的24V进行检测输入。朋友不妨参考以下图片上的电路。上面的电阻用1K/0.25W的即可。
                                                      
图片说明:1,检测信号转换  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是可以对 5V DC信号进行高速计数的,注意只有这3个输入点支持 5V信号
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看看图,你就明白了。
1
参考:《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》V1.0版本
下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1348
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 01:27 , Processed in 0.108455 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.