设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]水泵电机的最小运行频率

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2507|回复: 2

[求助-西门子传动技术]水泵电机的最小运行频率

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 19:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请教各位高手一个问题。
一台水泵电机用MM430拖动,电机是普通异步电机,那么变频器最低输出频率设置多少hz比较合适?
允许水泵长期运行在较低转速吗?
另这台水泵是用变频PID控制的。
先谢谢各位</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2509°C
2
  • kenawcl
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 19:43:28 | 显示全部楼层
应该根据水泵厂家要求的转速范围及现场调试确定,普通异步电机由于电机散热问题,不允许长期低速运行,另外当转速太低时,有可能流量很低,也就没有必要工作在这种状态了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:19:05 | 显示全部楼层
最低输出要看你负载的状况  但是 变频器长时间低频输出 对电机散热会有影响。既然你PID调节了  这个问题 应该不是 什么太大问题
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对应泵体而言,低速运行只是泵排量的问题且与泵电机运行是速度不成线性比,具体在那个频率段作为低频运行还是到实际现场调试为准。
     长期运行在低速,电机可能得不到足够的冷却而发热。一般普通电机的冷却(风扇是以50HZ频率运行)而设计的,所以不允许长期低速运行,除非你改变自冷却方式为强冷却方式。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你的水泵电机是变频电机的话,那就问题不大,允许长期低频运行。

如果你的电机是普通电机,那么考虑到电机散热等因素,它是有自己的转速范围要求的。建议你看看电机说明书或者和电机厂家确认一下电机的长期工作的转速范围。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是不允许,降的不多还可以。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            水泵电机控制变频器最低运行频率跟水泵的实际需要达到扬程有关系,如果频率低了导致水都不能抽出去,没有流量那电机开起来就没有意义了,所以可以测试出水泵的最低频率就是以能够出水为标准,也就是不同工作状态的设备最低频率是不同的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般低于15赫兹离心泵运转意义已经不大了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            30-35Hz左右吧,设为最小频率。长期低速运行电机要注意是否会发热,其他倒是没有什么问题的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            以水泵出水口有压力为原则,离心泵不要低于31HZ。
允许水泵长期运行在较低转速吗?
另这台水泵是用变频PID控制的。
既然采用PID控就没问题了,因为它有反馈信号,可以自动调节水泵速度,低于设定最低频率会延时自动停泵,应该还有稳压罐,减少泵启动次数。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 01:31 , Processed in 0.099396 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表