[求助-西门子PLC300/400]S7 - 300 因I/O 访问错误导致STOP模式

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 20:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请教老师 313-2DP 3.3版本,下载程序监控错误 因I/O 访问错误导致STOP模式,情况见截图,感谢</p>

图片说明: 1,截图1 2,截图2 3,截图3
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
7066°C
2
  • ohvfqcr
  • 小池
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 21:58:00 | 显示全部楼层
1、在截图1你的组态中配置了多个模拟量输如模块。这些模块必须进行参数设定。不然会出现SF指示灯亮,会导致STOP。SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。
2、有关应用SM331必须掌握的设置见:
、<SM331信息集要(更新版)>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText= F0220
、详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/5/17/S7-300_SM331.doc
、SM331_Getting_Started_Teil1_e》下载:
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008072009410900001(SM331_Getting_Started_Teil1_e).pdf
3、在截图1中既然没有DP从站,就不要有PROFIBUS(1):DP主站那个根线。将这个PROFIBUS(1):DP主站链接去掉,编译存盘再下载。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 22:17:56 | 显示全部楼层
点击截图3中的“打开块”按钮,会直接跳转到你出错的地方。
出现这样的错误应该是你的程序中访问了不存在的地址或访问了超出范围的地址。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先你可以下载一个OB122,OB85 ,OB86,OB82 到程序里(可以不编程0,这样系统就不会死机。然后检查下你的硬件组态是否与现场的模块一致。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你这个截图3中的模块信息“打开块”你点击它,系统自动会跳转到报警信息提示的区块。同时,下载OB82/OB85/OB86/OB122到cpu,这样,当此故障出现时,不至于使cpu停机。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 12:19 , Processed in 0.218177 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表