设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]SCL中程序限制问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3397|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]SCL中程序限制问题

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
请问大家一个s7-300的项目中可以建多少个SCL源文件,还有一个SCL源文件中可以最多写多少行,写多少行是有效的,麻烦大家讲讲啊,谢谢了</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3399°C
2
  • wbnrreu
  • ijklmri
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:50:18 | 显示全部楼层
源文件个数没有限制,是限制于编译以后的块数量,只要不超过PLC就可以了
行数的限制也是编译以后的块大小,这个也是跟PLC有关的。像315-2AH14的是64KB
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:08:38 | 显示全部楼层
SCL源文件的个数应该和CPU支持的可以建立FC、FB的多少有关,这可以在选型手册中查到。
至于最多写多少行还没有确切的行数,但肯定可以满足使用。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 21:37 , Processed in 0.252585 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表