如题
CP 340的驱动无法安装,无法进行参数设置,我的是win 7系统,安装时会出现如图所示的中断提示,请各位大神帮帮我,我先谢谢各位了</p>

图片说明: 1,中断提示
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3304°C
2
  • 極HiGん尐爺
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 23:00:33 | 显示全部楼层
不知道你安装的是什么版本的,参考下面网址安装最新版5.1SP14,我用的是sp13的在WIN7 64位系统上正常使用。至于出现安装终止是否是版本或软件完整性问题我不敢确定,但是起码的不要开启一些杀毒软件及防木马软件。
另外安装终止我又一次安装其他软件出现的是通过西门子网站找到答案的:
C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldDriver 是将这里面的&quot;11&quot;文件夹命名后重新安装就安装上了。
                              
图片说明:1,CP340  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-7 23:21:56 | 显示全部楼层
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager ”中删除注册表值  
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。