S7 300中的模拟量输入PIW(或者输出PQW)是Word格式还是INT格式?我在使用整数比较指令时,输入Word格式的DBX.DBWX就报错,但输入PIW就没问题,但鼠标移到PIW上时,显示为Word。很奇怪。</p>

图片说明: 1,PIW是WORD还是INT
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10899°C
2
  • gaibar_dd
  • 板蓝根
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 22:41:51 | 显示全部楼层
PIW 为WORD格式  I Q M 都是WORD格式 16位 你那边系统自动转换成int格式了
而DB 在创建时就指定了数据类型
还有好像梯形图有局限吧,你用语句表可能就不会这样了
CMP 〉= I 要求的格式是INT,你图中DBW定义的是WORD,当然报错。
对于PIW分两种情况:
1、PIW没有在符号表内定义,WORD和INT格式都可以;
2、PIW在符号表内定义了,只能使用定义的格式,默认的格式是WORD。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 23:08:15 | 显示全部楼层
PIW 为WORD格式  I Q M 都是WORD格式 16位 你那边系统自动转换成int格式了
而DB 在创建时就指定了数据类型
还有好像梯形图有局限吧,你用语句表可能就不会这样了
这是我的理解
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是int。你用F1帮助就能够找到问题了。
另外,你既然已经用word报错,也可以试着用int呀。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            CMP 〉= I 要求的格式是INT,你图中DBW定义的是WORD,当然报错。
对于PIW分两种情况:
1、PIW没有在符号表内定义,WORD和INT格式都可以;
2、PIW在符号表内定义了,只能使用定义的格式,默认的格式是WORD。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转载:
WORD包含UINT和INT,其中UINT数据类型在西门子的PLC里面就叫做WORD。所以说这里面讨论的有两个WORD,就是一个字WORD包含两种数据类型,WORD和INT。
他们都是1个字的存储空间,但是有不同的存储和定义方式,当你已经在符号表中指定了之后,就已经将这个字如何存储定义了,你当然就不能再随意使用了,如果你没有在符号表中定义,那就是指定了1个字的地址,至于当哪种类型的去调用,就看你用的什么指令了。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 21:26 , Processed in 0.099406 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表