设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]G130转速优化进行不下去

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2878|回复: 2

[求助-西门子传动技术]G130转速优化进行不下去

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 21:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用的是G130 Cpu320 315KW的功率单元,带编码器SMC30,不带编码器时运行没有问题,现在想把编码器带进来,使用转速闭环控制,做优化时电机没有高速旋转,请各位大侠帮我分析一下,哪里出了问题!急!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2880°C
2
  • 毕村内富
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 22:08:54 | 显示全部楼层
1、编码器相关参数是否全部设置正确了。

2、SMC30编码器模块是否已经激活了?没激活的话,你的编码器根本不起作用。建议你设完编码器参数后,将SMC30模块断一下电再重新上电激活。

3、上述步骤全部完成后再开始做优化。如果优化时电机没有旋转,那变频器应该会显示一些报警信息的,你注意观察一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-9 22:34:56 | 显示全部楼层
看看说明书里边有调试步骤
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 21:35 , Processed in 0.124592 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛