看了下载中心的《S7-300和S7-400寻址》。
有些不明白。
哪位老师能用LAD给写段MW0+MW2+MW4三个字做加法的例子呀?非常感谢。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2833°C
2
  • zruLsWqE
  • vgocaxg
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 20:57:06 | 显示全部楼层
间接寻址一般都是在STL中编写的,在LAD中不能实现间接寻址功能。在LAD中你可以用2个ADD_I指令就可以了。
     L     0
      T     MD   100
      T     MW   104
      L     3
m01:  T     MW   106
      L     MW   104
      L     MW [MD 100]
      +I   
      T     MW   104
      L     P#2.0
      L     MD   100
      +I   
      T     MD   100
      L     MW   106
      LOOP  m01
程序随手编写的,没有经过验证,只是给楼主个思路。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-10 21:35:44 | 显示全部楼层
