请问师傅们:西门子变频器与PLC通信有哪些?DP通信与PN通信的区别?PZD(过程数据)是针对DP通信的吗?PN有类似pzd的什么东西吗</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2489°C
2
  • 毕村内富
  • cexgshg
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-11 23:36:49 | 显示全部楼层
这个问题问的可比较大了,西门子驱动家族支持的通信方式多种多样,比较常见的有USS,MODBUS,PROFIBUS-DP,PROFINET,CAN,DEVICENET等,可以方便的组态进PLC系统中,当然这需要针对不同应用选择不同的硬件配置或者选件配置,不同的通讯方式在于通讯协议的传输格式和读写方式的不同,这个如果需要全面了解,需要阅读不同通讯协议的通讯格式定义以及读写规范要求,这里篇幅限制无法全面详细的介绍。


PROFIBUS-DP和PROFINET协议的不同主要体现在读写速度(大多数应用下PROFINET速度较之PROFIBUS-DP要快很多),数据传输方式以及数据传输介质和接口上(PROFIBUS-DP基于485协议,接口也采用标准接口,通过PROFIBUS-DP电缆传输数据;PROFINET基于ETHERNET协议,接口采用标准以太网接口,通过工业以太网线传输数据)从应用层面上说PROFINET以其方便的组网和几乎随处可得的传输介质,正在大范围的被西门子集成系统采用。

你所说到的PZD(过程数据)之前一直在以PROFIBUS-DP通讯为主导西门子驱动家族的通讯手册和使用大全中被提出,但请注意,这个PZD并不仅仅只针对于PROFIBUS-DP,PN通讯方式也存在这个概念,过程数据包括控制字、给定值、状态字、实际值等用于控制和反应驱动器状态的数据,这是驱动器以任何方式通讯都必须存在的,并不是说仅仅针对于PROFIBUS-DP而提出的这么一个概念。SINAMICS系列的驱动器很多型号类别下都推出了支持DP或PN两种通讯方式的控制单元,这里不知道你有没有注意到西门子提出了一个PROFIdrive的概念,这个概念的重要之处在于把驱动系统的PZD很好的和DP或PN协议整合在了一起,驱动系统的过程数据就是驱动系统自己的,驱动单元将PROFIdrive报文送给控制单元再由控制单元以适当的通讯方式传输给控制器,这样驱动系统的PZD就和通讯介质以及上层协议无关,只需要按照传统方式读写我们的PZD即可。

我同样建议你好好阅读《西门子工业网络通信指南》和《驱动通讯基础》,特别是《驱动通讯基础》,基本贯穿西门子驱动家族的通讯要点。

这样解释不知道解开你的迷惑没有?
                                                            
                              参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1261&loginID=&srno=&sendtime=                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-3-11 23:55:24 | 显示全部楼层
西门子PLC与变频器可以通过USS协议、PROFIBUS通信。
DP是PROFIBUS DP现场总线,PN是PROFINET工业以太网。
推荐看看《西门子工业网络通信指南》里面有详细的解释和范例。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            与200多用USS,300/400多用DP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼上正解。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器与PLC的通讯目前主流的有3种:
1:USS串口通讯,接口类型有RS232与RS485两种,西门子的PLC一般都集成这类端口(包括低端PLC,如PLC200)

2:DP通讯(profibus),这类通讯是通过RS485端口联接到DP,只有支持DP通讯的PLC与支持DP通讯的变频器才能才行(例如:MM440加上一个DP模块,也有变频器(如:S120)集成这类模块的)。

3:profinet通讯,例如:带PN接口的G120变频器。

我建议你看看下面的说明文档——

《驱动通讯基础》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1261&loginID=&srno=&sendtime=

上面讲解得还是很详细的。

另外,建议下载《西门子工业网络通信指南》一书。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 21:13 , Processed in 0.111236 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表