[求助-西门子传动技术]MM440报A922故障的理解

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-3-12 19:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一台MM440启动时报A922警,说明书解释的很简单,说电机没有负载。不知如何理解这句话</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4236°C
2
  • zbcOCiID
  • amy328
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-12 19:55:32 | 显示全部楼层
还有可能就是负载电机功率太小,而变频器功率大
例如用小电机测试维修后的大功率变频器3相是否平衡,也会出现A922报警
可以使用MM4系列变频器的第3级参数P2100和P2101对报警信号进行屏蔽。具体说明如下:
1.参数P2100用来选择故障/报警信号的代号,它最多可以为三种故障或报警信号选择在发生故障或报警后应采取的非缺省(非工厂缺省设定)措施。
2.参数P2101用来设定参数P2100(故障/报警信号的代号)选定的故障或报警,在变频器发生该故障时所要采取的停车措施。其可能的设定值如下:
0 不采取措施,没有显示
1 采用OFF1停车
2 采用OFF2停车
3 采用OFF3停车
4 不采取措施,只发报警信号
说明:设定值0-3只对故障信号有效,而设定值0和4只对报警信号有效。
例如:发生A0922报警信号时,如果想屏蔽此报警信号,需要设定如下参数:
P2100 Index 0 = 922
P2101 Index 0 = 0
注意,所有的故障信号都有一个缺省的反应措施(对OFF2停车);另外对有些由于硬件跳闸而引起的故障信号(如过流等)不能改变其缺省的反应措施。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-12 20:12:00 | 显示全部楼层
这是指你的变频器输出没有接负载回路,输出为开路状态。你如果输出确实没有接负载,那这种情况属于正常的;否则的话,就是你的输出回路出现了断线。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            A类报警只是提示,留意一下,找到报警原因即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般来说MM440变频器报警A0922就是由于没有接负载造成回路开路,调试的时候经常可以看到此报警。