[求助-西门子传动技术]55KW 430变频器带45KW 离心风机,电机过载是什么道理

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-3-13 19:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
45KW 430变频器带37KW 离心风机,50HZ运行1小时左右报电机过载。查监视电流,56A,报警电流56A。
报故障时间有时1小时20分钟,有时1小时40分钟左右
请教高手指点</p>
        问题补充:
不好意思呀,45KW变频器打成55,37KW电机打成45了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3225°C
2
  • ULxbhnVd
  • 周文峰
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2014-3-13 20:21:41 | 显示全部楼层
37KW电机额定电流是74A左右,楼主电流是56A,没有超过额定电流电机没有达到满载,怎么会过载呢,是否为你的P344这个参数值设置偏小了。正常设置为电机额定电流的1.05倍比较好。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-13 20:39:04 | 显示全部楼层
37KW风机,电流到56A不算大啊。

你的变频器是报 I2T 过载报警还是别的什么。同时,报警时,电机的绕组温度监测值为多少。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            报的是I2T过载么?
P344这个参数是多少啊?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看一下你的过流设置,p610是多少?
1,你的过流设置有问题,56A应该还没到电机的额定电流A啊
2, I2T 过载时间设置的多少,延长这个时间。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这么大的电流电机也很烫了,一个小时以后报过电流,绕组间的绝缘下降。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、用卡表卡一下变频器上口电流,确认一下。因为变频器本身的电流检测电路也会坏的。
2、我也怀疑你的电机。