现场使用S7-400的安全PLC,最近总是莫名其妙的报急停,后现场检查发现是模块突然钝化,复位后又恢复正常工作,想请问到底怎么回事,是否有解决方法?注明:今天晚上刚刚发现安全模块的供电模块电压只有21v,请问是否是问题?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4389°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • 板蓝根
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 23:20:55 | 显示全部楼层
21V电压太低,先确定是否为供电模块的问题,先断开安全模块,测量空载电压,在做下一步判断。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 00:30:11 | 显示全部楼层
电压要23伏以上
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可能是电压问题
还有上次遇到过一次,300的安全PLC因为存储卡的原因无规律报急停,换了存储卡后就好了