设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]S7-200里如何处理DI点的反馈报警

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2806|回复: 2

[求助-西门子PLC200]S7-200里如何处理DI点的反馈报警

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-14 22:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
最笨的做法就是Q点输出后通过计时器延时检测I点反馈信号并报警;但当系统中DQ点太多,费的计时器也多,效率还低;
有很忙好处理方式吗?例如写一个块,直接调用;块的输入Q,I,输出报警V,但是块里的时间怎么处理呢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2808°C
2
  • 情人日记
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 00:03:18 | 显示全部楼层
写一个块吧,输入参数中加入秒脉冲,然后用一个字对反馈延时进行计时,当动作后超过一定时间无反馈,则报警。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-15 00:24:56 | 显示全部楼层
用秒脉冲(其它脉冲也可以)自累加1做定时器这样不占定时器资源,几乎取之不尽用之不竭(控制时间也可以轻松控制到无限大)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            将Q点l点相对应,如做一个16位一个字QWO输出对应IWO反馈输入,正常情况下QWO值等于IWO,如果不相等时说明Q点内位有变化,使用比较指令不相等时输出控制一个时间继电器如果在规定时间有反馈输入就正常,否则就报警,一次性最多可做32个报警
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            有时候不一定要用时间继电器才能完成的编程,可以用另一种思路思考问题的,比如时间继电器不够用,我们还有系统时间呀。块里面也可以用时间继电器的,只不过是怎么用的问题了。如果把它归类了,也不一定要用时间继电器,其他的方式也可以,比如移位什么的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以做一个子程序,将备妥,运行,故障,联锁,急停,驱动信号统统写进去,然后再加一个16位寄存器用来进行计数,驱动为1,对运行信号计数,大于某一数值,运行无反馈即强制复位驱动,没有备妥信号,或者有故障急停信号,都要立即复位驱动。子程序可周期性执行,一般驱动和运行信号错开十几个扫描周期就可以了,星三角启动时间较长,需要用脉冲调用。这种思路,将所有的设备,每种设备所有关联信号统一处理,感觉还是挺方便的!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 04:33 , Processed in 0.447587 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表