设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]还是干扰问题,故障有了新的进展,在线等

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2705|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]还是干扰问题,故障有了新的进展,在线等

[复制链接]

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有一个压力传感器,接收来自现场0-2500par压力,输出0-10VDC信号到PLC 7KF02模拟量输入模板。近期电脑显示的压力值一直突变,在另一台同样的设备显示压力值正常的传感器设备机体连接了一根接地线到这个压力传感器,非常平稳地运行了2天之久。今天又出现问题了,压力值一直显示1000Par左右,没有变化,正常应该在800par左右变化,甚至将传感器气管拔下,就是说不再测量现场压力值,可是电脑依旧显示1000par几乎没有变化。这又是什么原因?时好时坏,故障点很难捕捉。这次也是干扰引起的吗,怎样解决,对接地线的线径有没有什么要求,期待大家的解答,您的一条建议可能将困扰多时的问题迎刃而解。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2707°C
2
  • tyr5507
  • xaagrpb
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:35:03 | 显示全部楼层
首先建议楼主以后按此方式选择传感器,它们首选分别为数字输出、电流输出、电压输出。在实际使用中尽量不采用电压输出型传感器,因为它受干扰的概率最大。
      回到问题上来说,这种故障只能用排除法处理。首选你再确认传感器与模拟量输入模块的连接是否按图连接并确认可靠性。其次是拆掉传感器输入到模块前连接器的导线,用短导线连接看监控状态是否有所改善,如果没有说明是外围干扰引起。曾经我也碰到过一次压力传感器(电压型)时好时不好的故障,更换过中间连接的屏蔽线,确认过连接的正确性都没有在根本上解决过问题。最后在输入端口并联了一个4.7uF电解电容器解决了这个问题。由此我就有开头回答的选择性话题。再次,信号、通讯线尽量不要与动力线敷设在同一桥架中,如果没有这个条件,也要把这些线串入钢管中,且钢管也必须做接地处理。
                              
图片说明:1,模拟量输入图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:52:30 | 显示全部楼层
我觉得首先在程序中先监控一下采集到的模拟值是不是正确的,和上位机通讯的变量在程序中的计算后的数值是不是正确。若数值正确则表示现场采集和运算程序没有问题,那传到上位机中的数据不对可能是PLC与上位机的通讯线收到干扰了。
通讯线要与动力线分开布线。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你检查一下你的附近有无强干扰源,譬如日光灯电源,变频器,电抗器,电容器等大型用电设备。这些都极易引起干扰啊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            应该是接地还是有漏洞的地方,只是把传感器的接地处理了下还不够,估计电脑这段的串口通信还是有干扰存在啊,你的传感器信号都拔掉了,跟信号源就没关系了,在于电脑和PLC串口通信有问题了。上下位机串口要等电位,通信线远离干扰源。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的这个应该出了干扰还有共模电压的问题。你把信号的负端和模块电源的M短接就好了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            现场干扰故障本身很难查找,这个问题只能用排除法进行处理,首先你要查看现场是否有干扰源,如照明,变频器,电抗器等设备运行,在设备故障出现之间与之后现场有什么变化,我司曾经出现过这样的情况,当现场新安装的照明打开后,设备就出现故障;其次设备的接地及布线进行检查是否牢靠合理;最后检查信号连接线的屏蔽线是否按要求进行连接。另外,测量现场干扰还有一个办法,就是找一段导线,绕3-5圈将其放在布线的线槽内用数字万用表测量导线两端是否有电压,如有说明有干扰,电压越大干扰越大。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            近期出现的问题吗?如果是,则表明以前运行正常!你近期都做过什么呢?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用过几步试试
1:随便找一块压力表,将其拿到PLC室内接到你原来的故障通道,看看是通道本身的故障还是线路的故障,还是压力表本身的故障。
2:如果这样接完后,数值正常,说明你以前的从变送器到模块的线路有问题(干扰),或是压力表本身就有问题(可能屏蔽线没接好,或都线周边有大电压设备)
3:如果这样接完后,数值不正常,说明模块或是程序有问题。模块有问题,你换个通道试一试。

一段一段排查,相信会有结果的!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对接地线的线径没有什么要求,主要是电源的接地要良好。
干扰很难解决,主要检查传输信号的屏蔽线,建议用三种方法试验看看,那种更适合这台设备。
1.屏蔽线两端都接地。
2.屏蔽线一端接地。
3.屏蔽线两端都不接地,两端都不要连接金属外壳。
试试,应该可以解决你的问题
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 01:52 , Processed in 0.135390 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表