设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]S120 CU310DP 通讯连接不上315-2DP

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4890|回复: 2

[求助-西门子传动技术]S120 CU310DP 通讯连接不上315-2DP

[复制链接]

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
S120 CU310DP 通讯连接不上315-2DP ,CU310DP组态版本为2.6.2,BOP面板显示R000:35,P003参数改不了,改了断电再上电又恢复原来参数,在线诊断显示CU310DP 从站接收到不合理的应答</p>
        问题补充:
地址设了,第三个开关设为ON,组态地址为4,如果地址设错了硬件在线诊断就显示为:DP从站不能通过总线访问,而不是DP从站接收到不合理的应答

图片说明: 1,S120诊断图
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4892°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • 先锋攀
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 21:58:11 | 显示全部楼层
这个不用着急啊,你现在两个站PLC和S120都能找到吧?
先把PLC那边硬件组态好,然后你还得自动调试一下S120,
显示是35,表示你要执行首次调试,
调试完,配好报文,S120和PLC 里组态都一样,然后就能通上了,
还有好多步骤没做,不用着急
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-16 22:16:15 | 显示全部楼层
S120 里的DP通讯地址可有设置。这个地址需设置得和PLC里分配的地址一致。地址参数为P918,这个参数需在线修改后再保存。