现在CPU315 2EH14-0AB0的DP通讯口给从站使用中,我想问下的是除了用网络通讯外,我用编程电线可以用这个DP口在线监测吗?(这个DP头背部有9针扣没有使用),选择DP通讯怎样设置呀?</p>
        问题补充:
我需要在2图中的地方写上DP地址等于2吗?

图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2240°C
2
  • gaibar_dd
  • feizi
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 20:21:08 | 显示全部楼层
这是带编程口的DP接头。
转帖:
用DP进行通讯:
首先你要用MPI口下载一次,能够通讯了才能更改称其他的口下载程序。
即首先你的CPU上具备MPI和DP口,把第一次组态好的硬件设置用MPI口进行下载,在硬件组态里面需要把DP的设置一下(波特率可以设置到1.5M,不挂其他DP设备也没有关系),那么以后就可以使用profibus进行下载监控了,但你的电脑里面的PG/PC需要改成DP了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-19 20:26:15 | 显示全部楼层
我用编程电线可以用这个DP口在线监测吗?(这个DP头背部有9针扣没有使用),选择DP通讯怎样设置呀?
                                                                                                                                                                                                            把你的通讯线插到这个DP头背部9针口上,在PG/PC中设置一下即可,见附图。
注意:DP地址不能有重复的。
                                                      
图片说明:1,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            选择带编程口的DP头,编程电缆插在DP头的编程口上,前提是已经分配给PLC DP地址
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 06:31 , Processed in 0.157737 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表