[求助-西门子PLC300/400]PQW与QW的区别,可以互为修改吗?

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 19:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我公司一台CPU414-4H,下载PLC中的程序,离线打开发现一台调节阀的AO地址为QW578,FC功能编程,内部定义了个 INT型形参,这是使用的冗余卡,而其他的AO都是PQW、非冗余卡,修改QW578为PQW578逻辑块显示正常,但再由PQW578改回QW578,显示红色,见图,是我的程序版本不够还是其它原因?(STEP7 V5.5+SP2)
和http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=763383 中描述的恰好相反!
编写程序的人是失误还是冗余卡的需要或是程序中的需要?(这是一台安全泄放联锁阀,同时带电磁阀)
能不能在停机时将QW578改为PQW578,这会影响整个程序的运行吗?会影响其他的参数吗?(这个机组很重要)</p>
        问题补充:
感谢WWCWWC详细回答!
1、FC108是一个将输入为百分数转换为AO卡能识别的量,公式为output=27648*(input-range_L)/(range_H-range_L),输出的数据类型为INT型,其它的PQW都是调用的这个功能块,在程序中可以修改为QW或PQW都没问题,还查到一个QW1204可以修改为PQW,也可改回QW,而QW578可以修改为PQW578,但改回QW578就不行了,奇怪,这跟冗余有关吗?
2、QW是经过过程映像区后再被输出模块访问的吗?
程序设计者为什么用QW578,是不是认为这个输出是需要经过CPU存储器的,经过CPU存储器的意义是什么?
3、还有一个问题:冗余的CPU进行存储器复位,是不是将2个CPU都切换到STOP状态后,分别复位2个CPU正常后才能切换到RUN状态?

图片说明: 1,修改程序中的地址
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8128°C
2
  • cexgshg
  • lymingo
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 20:31:30 | 显示全部楼层
先解释一下PIW/IW和PQW/QW之间的区别,前面加P的是直接读、写输入、输出区;而前面不加P的是过程映像区,是经过cpu存储区的。
   你提及的问题首先需要打开FC108的out4管脚定义是什么数据类型,其中前面加P的输出数据类型一般是指模拟量、数字量,也就是说它的数据类型至少是bety以上。而不加P的最小单位可以是位。这样你就清楚你是否允许这样修改的原因了,也就是说你这个输出是连接什么类型的执行器,如果是模拟量类型的就不允许你这样修改。
这会影响整个程序的运行吗?
这个很难说,可能会造成cpu停机。
会影响其他的参数吗?
一般不会。你可以通过交叉引用先在离线状态确认这些地址是否被复用。如果没有那就不会影响其它参数的正常运行。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 20:36:51 | 显示全部楼层
在符号表中将数据类型定义要一致。模拟量输出用PQW,开关量输出用QW。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:QW400 和 PQW400区别
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=71178&cid=1029
个人觉得停机时修改应该不会影响,是否会影响其他的参数,还要看你的程序结构如何。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 22:50 , Processed in 0.492296 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表