设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]STARTER软件与G120变频器通讯线?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4364|回复: 2

[求助-西门子传动技术]STARTER软件与G120变频器通讯线?

[复制链接]

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 19:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
用PC STARTER软件与G120变频器,作通讯连接的USB电缆,是否要用西门子专用的电缆,一般的可以吗?</p>
        问题补充:
当用USB电缆连接G120变频器后,电脑可以识别。选择的连接节点为“DEVICE"和"S7USB",都正确。自动搜索时,提示无法找到设备。在线模式更新也不找到。
各位大侠:有遇到这种情况吗?怎么解决?谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4366°C
2
  • zbcOCiID
  • lipingrd
过: 他们

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 20:42:46 | 显示全部楼层
USB线不一定要西门子的,只要接头配得上普通的也一样可以的,没问题的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 21:17:06 | 显示全部楼层
如果你是指那个串口电缆,则可以自己做。

如果你不是通过串口连接变频器,而是通过DP口连接,则那个通讯就需要用到USB转DP的适配器,你是做不了的,只能自己买。

具体的操作步骤可以参见——

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6445&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-7 22:52 , Processed in 0.185829 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表