一套400H CPU通过ET200挂接5个153-2的IO子站,为了描述方便设定CPU编号为0#和1#,对应每个远程IO站中2个153-2的编号也分别是0#和1#。有一点冗余切换的问题不知道是400H冗余就是这个样子还是我的网络有问题,现象如下:2套CPU都正常的情况下,即0#CPU为Active,所有远程站中也是0#153-2为Active,此时停止0#cpu,则1#CPU立即为Active,所有远程站中也是1#153-2为Active,反之也均是0#为Active,我认为这个是正常现象。但是假如在0#Active的情况下,我把其中个一个远程IO站的0#153-2停掉,这个站的1#153-2立即变为Active,其余设备并不切换,我认为应该是所有设备均切换到1#才对。请用过400H的同志们给解答一下400H冗余切换是否就是这个样子,如果是这个样子那么还有一个疑问就是1#153-2为Active的IO站是怎么把信号传到0#CPU呢?</p>
        问题补充:
有没有相关的说明文档可以参考呀?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3723°C
1
  • ijklmri
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-21 22:23:22 | 显示全部楼层
1、400H冗余切换就是这个样子,没问题的。你把其中个一个远程IO站的0#153-2停掉,CPU不会切换其他远程IO站的状态的。
2、400H的CPU之间是实时同步的,所以1#153-2为Active的IO站将信号传到1#CPU中,然后同步到0#CPU中去的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        